Referenzen
Vaillant Kundenforum und Vertriebszentrum Kesselsdorf
„Klimatisierung Verwaltungsgebäude – Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung“
Projekt: Thermische Kühlung der Büroräume der PowerPlusTechnologies GmbH durch Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
Objekt: Bestandsbau / Bürogebäude, massiv, zweigeschossig
Nutzung: Klimatisierung von Einzel- und Großraumbüros, Nutzfläche ca. 270 m²
Ort: Kesselsdorf b. Dresden
Planungsleistungen: Leistungsphasen 1-9
Sonstige Leistungen: Inbetriebnahme und Wartung/Monitoring
Inbetriebnahme: 03/2013
Kälteleistung, gesamt: 15 kW
Antriebsenergie: wahlweise bis zu 3 BHKW 12 / 12 / 42 kW_thermisch
Sorptionskältemaschine: einstufige kompakte Adsorptionskältemaschine, bestehend aus zwei parallel verschalteten Modulen, 15 kW_nom.
Rückkühlung: Trocken-Rückkühler mit drehzahlgeregelten EC-Ventilatoren und temporärer Frischwasserbesprühung
Kälteverteilung: Umluftkühlgeräte